Τα σύνολα γεννήτριας με μετακινήσεις, ως κινητές λύσεις έκτακτης ανάγκης, χρησιμοποιούνται ευρέως στην τροφοδοσία, την κατασκευή και την αντίδραση σε καταστροφές. Η κατασκευή και η εγκατάστασή τους πρέπει να τηρούν αυστηρά τις τυποποιημένες διαδικασίες για να εξασφαλίσουν την ασφάλεια, την αξιοπιστία και τη μακροπρόθεσμη σταθερή λειτουργία του εξοπλισμού.
Απαιτήσεις κατασκευής θεμελίωσης
Η θεμελίωση ενός συνόλου γεννήτριας μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων πρέπει να έχει επαρκή χωρητικότητα και σταθερότητα. Το θεμέλιο από σκυρόδεμα πρέπει συνήθως να έχει πάχος τουλάχιστον 200 mm, με βαθμό αντοχής τουλάχιστον C25. Θα πρέπει να χρησιμοποιούνται οι προ-bureied χάλυβα δομής ή τα μπουλόνια άγκυρας για να εξασφαλιστεί μια ασφαλής σύνδεση μεταξύ της μονάδας και του θεμελίου. Μια κλίση αποστράγγισης θα πρέπει να δημιουργηθεί γύρω από το θεμέλιο για να αποφευχθεί η συσσώρευση νερού και η διάβρωση του εξοπλισμού.
Προδιαγραφές εγκατάστασης
Ο επαγγελματικός εξοπλισμός ανύψωσης θα πρέπει να χρησιμοποιείται κατά την ανύψωση της μονάδας για να εξασφαλιστεί ομοιόμορφη κατανομή φορτίου και στις τέσσερις γωνίες του δοχείου για να αποφευχθεί η παραμόρφωση. Μετά την εγκατάσταση, η μονάδα πρέπει να ισοπεδώνεται με ανοχή όχι μεγαλύτερη από 3mm/m. Οι αγωγοί πρόσληψης αέρα και εξάτμισης θα πρέπει να είναι ξεχωριστές, με την είσοδο αέρα μακριά από πηγές θερμότητας και σκονισμένες περιοχές. Οι αγωγοί εξάτμισης πρέπει να διατηρούνται ανεμπόδιστες για να αποφευχθεί η πίσω ροή του ζεστού αέρα που επηρεάζει την αποτελεσματικότητα της διάχυσης της θερμότητας. Οι γραμμές καυσίμου πρέπει να κατασκευάζονται από απρόσκοπτο ή γαλβανισμένο σωλήνα χάλυβα, με συγκολλήσεις που υποβάλλονται σε επεξεργασία για πρόληψη σκουριάς και εξοπλισμένες με βαλβίδες έκτακτης ανάγκης.

Πρότυπα ηλεκτρικής και ασφάλειας
Η ηλεκτρική καλωδίωση πρέπει να συμμορφώνεται με τα σχετικά εθνικά πρότυπα. Η τοποθέτηση καλωδίων πρέπει να προστατεύεται από μηχανική βλάβη και η αντίσταση στο έδαφος δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερη από 4Ω. Πρέπει να εγκατασταθεί μια συσκευή σεισμικής απομόνωσης μεταξύ του ντουλαπιού ελέγχου μονάδας και του περιβλήματος για να αποφευχθεί η χαλάρωση των δονήσεων. Ο εξοπλισμός πυρόσβεσης πρέπει να είναι εξοπλισμένος με πυροσβεστήρες και σύστημα συναγερμού καπνού. Πρέπει να παρέχεται εσωτερική πρόσβαση συντήρησης τουλάχιστον 800mm σε πλάτος.
Ανάθεση και αποδοχή
Μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής, πρέπει να διεξαχθούν δοκιμές χωρίς φορτίο και φορτίο για την παρακολούθηση παραμέτρων όπως η τάση, η συχνότητα και η αύξηση της θερμοκρασίας για να εξασφαλίσουν ότι πληρούν τις απαιτήσεις σχεδιασμού. Το εγχειρίδιο εξοπλισμού, η έκθεση σε λειτουργία και το πιστοποιητικό προστασίας από αστραπή και γείωσης πρέπει να υποβληθούν κατά την αποδοχή για να διασφαλιστεί ότι η μονάδα πληροί τα μακροπρόθεσμα πρότυπα λειτουργίας.